Как сделать звукоизоляцию подвесного потолка

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Как сделать звукоизоляцию подвесного потолка

Сообщение Pavel » Вт окт 24, 2006 1:51 pm

Подскажите пожалуйста как сделать звукоизоляцию подвесного потолка в кмрпично-монолитном доме, перекрытие 170 мм.

Планирую установить гипрок в 2 слоя и между гипроком и перекрытием наполнитель
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Вт окт 24, 2006 2:38 pm

Привет, Pavel

Прежде чем монтировать подвесной звукоизоляционный потолок, необходимо, как ни странно, ответить на следующий вопрос: из какого материала сделаны внутренние перегородки?
Если это пенобетон, гипсолитовые блоки или пустотелый кирпич, в общем легкие конструкции, то звук с перекрытия будет интенсивно распространяться на стены и переизлучаться в помещение. В этом случае необходимо разорвать связи перегородок с перекрытием потолка, т.е. попросту прорезать щель в верхней части перегородки толщиной 10-20 мм. Затем необходимо заполнить образовавшийся зазор звукопоглощающим материалом и загерметизировать невысыхающим акустическим герметиком. Если стены в квартире еще не сделаны, то при их возведении эти зазоры под потолком необходимо преварительно предусмотреть.
Если данную рекомендацию выполнить невозможно по каким-то причинам, например, из-за конструкционной устойчивости, то будет необходимо монтировать на стены дополнительные звукоизоляционные облицовки, например ЗИПС.
И только затем можно приступать к звукоизоляции потолка.

Одну из принципиальных схем с применением специальных эластичных подвесов я приводил здесь:
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=18
Очень важно, чтобы по контуру помещения элементы каркаса и листы гипрока не имели жестких связей со стенами и примыкали к ним через специальные прокладки.
Рекомендую в качестве облицовки каркаса применить сочетание слоя гипсокартона и слоя гипсоволокнистых листов вместо двух слоев гипсокартона.
ВАЖНО: в звукоизоляционный потолок нельзя врезать точечные светильники или вентиляционные решетки!
Если без них никак нельзя, то необходимо предусмотреть их звукоизоляцию, для чего следует обратиться за консультацией к инженеру-акустику.

Вместо каркасного подвесного потолка можно применить потолочную систему ЗИПС-Модуль или ЗИПС-Синема.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Pavel » Ср окт 25, 2006 7:57 am

Несущие стены железобетонные толщиной 170 мм,
межкомнатные выложены в пол кирпича(силикатный полнотелый)
Вы имеете ввиду что напрвляющие к потолку крепить через виброизолирующие прокладки? Что это за прокладки?
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Pavel » Ср окт 25, 2006 8:06 am

К чему и как крепяться звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ?
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Ср окт 25, 2006 9:04 am

Привет, Pavel,

1. каркас подвесногот звукоизоляционного потолка крепится к плите перекрытия не через прокладки, а с помощью эластичных виброизолирующих подвесов Виброфлекс 1/30B на основе упругого элемента из уникального по своим характеристикам материала Sylomer.

Изображение

К Виброфлексу крепится стандартный прямой подвес (на фото справа) или регулируемый подвес (на фото слева) системы Кнауф и далее профили каркаса.

2. плиты Шуманет-БМ укладываются непосредственно на металлический каркас подвесного потолка. Если толщина конструкции позволяет, то рекомендуется один слой Шуманета-БМ уложить на каркас, а другой закрепить прямо к перекрытию с помощью пластиковых "грибов" для крепления теплоизоляции.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Pavel » Чт окт 26, 2006 9:49 am

Нужно ли заполнять чем нибудь профиля из которых сделан кракас? Ведь в них по сути останется пустота, которая будет влиять на ухудшение звукоизоляции
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Чт окт 26, 2006 10:23 am

Это не обязательно, Pavel, ухудшения звукоизоляции не будет.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Pavel » Пн окт 30, 2006 8:29 am

Андрей, а как же теория о том, что пустота между гипроком вызывает эффект "барабана", ведь получается что какая то пустота всеравно будет
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Пн окт 30, 2006 2:12 pm

Pavel,

так называемый "эффект барабана", возникает когда в помещении есть герметичные полости между жесткими поверхностями (стен или потолка) и облицовкой из гипсокартона.
В этом случае возникает колебательная система масса - пружина, где масса-это гипрок, а пружина это воздух внутри полости.
На собственной частоте резонанса действительно будет наблюдаться провал звукоизоляции. Но когда в полость помещается эффективный звукопоглощающий материал, его действие подобно добавлению аммортизатора параллельно пружине (как в подвеске автомобиля).
Для того, чтобы заработал аммортизационный эффект достаточно заполнить звукопоглощающим материалом не менее 3/4 ширины полости.
Кстати, именно поэтому в звукоизоляционных конструкциях необходимо применять именно специальный звукопоглощающий материал, а не произвольный утеплитель.

В твоем случае все перечисленные условия выполнены и отсутствие звукопоглощающего материала внутри профилей никак не повлияет на дополнительную звукоизоляцию.

Необходимо отметить, что на этом же принципе построены низкочастотные поглотители, используемые в комнатах прослушивания, домашних кинотеатрах и студиях звукозаписи...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Pavel » Ср ноя 01, 2006 9:40 am

Андрей спасибо за ответ!
Скажите имеет ли смысл при устройстве подвесного потолка крепить к верху прилегающей боковой стены звукоизоляционную кромочную ленту? Будет ли она припятствовать передачи звука с перекрытия на стену?
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Ср ноя 01, 2006 12:40 pm

Pavel,
кромочная лента обязательна. Кроме того, настоятельно рекомендую не закреплять направляющий пристенный профиль к стене по контуру помещения. Он должен служить только для связи элементов каркаса подвесного потолка друг с другом.
Стыки между боковыми стенами и поверхностью подвесного потолка необходимо заполнить виброакустическим герметиком.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Pavel » Ср ноя 01, 2006 1:18 pm

Андрей, а какую кромочную ленту лучше применять? Устанавливать ее нужно только на стену или в нахлест на стену и потолок?
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Ср ноя 01, 2006 5:36 pm

Pavel,
в качестве кромочной ленты лучше всего применять прокладку Вибростек-V300 из многослойного стеклохолста Сан-Гобен. Монтируется прокладка только на боковую поверхность стены, например, с помощью клея ПВА, малярной ленты или строительного двухстороннего скотча.
Данный материал выигрывает по сравнению с прокладками из вспененных полимеров своей малой "акустической жесткостью".
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Pavel » Чт ноя 09, 2006 9:13 am

Андрей, а на сколько примерно ДцБ снижения шума даст такая конструкция?
И сколько ДцБ дает железобетонная плита перекрытия 170 мм, если сверху у соседей на нее положена стяжка толщиной 50 мм, фанеры 10 мм, подложка и ламинат?
Pavel
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 1:40 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Чт ноя 09, 2006 3:03 pm

Pavel писал(а):Андрей, а на сколько примерно ДцБ снижения шума даст такая конструкция?
И сколько ДцБ дает железобетонная плита перекрытия 170 мм, если сверху у соседей на нее положена стяжка толщиной 50 мм, фанеры 10 мм, подложка и ламинат?

Pavel,
плита перекрытия 170 мм со стяжкой обеспечивает звукоизоляцию воздушного шума на уровне 52-54 дБ.
Рекомендуемая конструкция звукоизоляционного потолка может добавить 10-15 дБ, в зависимости от общей толщины конструкции и степени косвенной передачи шума по стенам.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

След.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33

cron