Сборный ГВЛ пол Кнауф и Акуфлекс

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Сборный ГВЛ пол Кнауф и Акуфлекс

Сообщение raynk » Сб апр 25, 2015 1:26 pm

Имеется ровный пол залитый финишным наливным полом. Для спокойствия соседей есть идея на пол постелить акуфлекс, а на него Кнауф Суперпол (ГВЛ) 1200х600х20.

Идея жизнеспособна, есть какие-то подводные камни?
raynk
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 3:32 pm

Re: Сборный ГВЛ пол Кнауф и Акуфлекс

Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 27, 2015 10:54 am

Здравствуйте, raynk.
С точки зрения эффективности укладка подложки "Акуфлекс" под элементы пола будет эффективнее чем укладка под финишное напольное покрытие.
Что касается, эксплуатационных свойств такой конструкции, то лучше адресовать этот вопрос производителю "Кнауф суперлистов".
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Сборный ГВЛ пол Кнауф и Акуфлекс

Сообщение Serg_go » Вт апр 28, 2015 11:03 am

raynk писал(а):Имеется ровный пол залитый финишным наливным полом. Для спокойствия соседей есть идея на пол постелить акуфлекс, а на него Кнауф Суперпол (ГВЛ) 1200х600х20.
Идея жизнеспособна, есть какие-то подводные камни?

Например, цена. Смысла переплачивать за суперпол нет никакого. Киньте с перехлестом листы ГВЛ в два слоя, будет тоже самое, даже лучше. Но я бы использовал ЦСП.
Serg_go
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт авг 30, 2013 8:24 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28