Частичная звукоизоляция квартиры в монолитной новостройке

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Частичная звукоизоляция квартиры в монолитной новостройке

Сообщение Cate » Чт мар 31, 2016 11:05 pm

Здравствуйте,
перечитала форум, но не смогла определиться с решением, прошу помощи. Необходимо частично звукоизолировать квартиру в новостройке, монолит, перекрытия жб (толщину к сожалению не знаю). Потолки 3 м. Цель - оградиться от воздушного шума соседей и оградить их шума наших собак (лают периодически).
Что планирую сделать (поправьте пож-та если я не права) и вопросы:
1. Потолки - во всей квартире (кроме с/у) панели ЗИПС вектор
2. Полы - во всей квартире (кроме с/у) - стяжка уже лежит (есть муниципальный ремонт), снимать ее очень не хочется. По финансам больше приглянулись полы на лагах (на существующую стяжку) по Силомеру. Высота потолка в принципе позволяет это сделать без снятия стяжки, но добьюсь ли я нужного эффекта звукоизоляции с обеих сторон?
3. Стены - в спальне и кухне граничащие с соседями - панели ЗИПС вектор? Но вопрос по кухне - стена к соседям - несущая и на ней будет располагаться кухонный гарнитур. Выдержат ли панели? Или лучше тут использовать каркасную облицовку?
4. Стена в кухне смежная с сан узлом - там проходит вент.короб. Есть подозрение, что слышимость идет через него. Надо ли его тоже чем-то звукоизолировать? Зипс?

Буду благодарна за помощь и, пожалуйста, не кидайтесь в меня камнями - правда очень сложно разобраться во всех нюансах, хоть и не блондинка :)
Cate
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2016 10:50 pm
Город: Москва

Re: Частичная звукоизоляция квартиры в монолитной новостройк

Сообщение Антон Перетокин » Пт апр 01, 2016 9:24 am

Добрый день!
1. На потолок рассмотрите вариант немного потолще и поэффективнее, например, панельную систему ЗИПС-Модуль толщиной 83 мм. ЗИПС-Вектор крайне редко применяется для дополнительной звукоизоляции потолка, поскольку обладает ограниченной эффективностью в области низких частот.
2. Конструкция пола по лагам позволит снизить как ударный шум (шаги, в том числе, шаги собак), так и увеличит звукоизоляцию воздушного шума. Пол по лагам - вполне эффективное решение.
3. Стенку с кухонными шкафами лучше выполнить на основе каркасной конструкции на виброподвесах ВИБРОФЛЕКС-КС: схема 3.4.1 в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/2/ Также потребуется дополнительно устроить локальную закладную из фанерного листа толщиной 16 мм в месте крепления шкафов (вместо листа САУНДЛАЙН-ДБ). ЗИПС-Вектор для остальных стен можно заменить на аналогичную по толщине систему ЗИПС-III-Ультра, которая является более эффективным решением, но стоит чуть дороже.
4. Шум идет по каналу венткороба, нет смысла устраивать дополнительную звукоизоляционную облицовку стенок венткороба. На выходе венткороба можно предусмотреть шумоглушитель, выполненный, например, из гибкого звукопоглощающего воздуховода SONODEC длиной 1,5 - 2 м.
Если будут еще какие-либо вопросы - пишите, ответим вам!
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Частичная звукоизоляция квартиры в монолитной новостройк

Сообщение Cate » Вс апр 03, 2016 12:49 am

Спасибо большое, очень помогли! Пока вроде все понятно, если что - вернусь с вопросами :)
Cate
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2016 10:50 pm
Город: Москва

Re: Частичная звукоизоляция квартиры в монолитной новостройк

Сообщение danzblog » Вт окт 31, 2017 2:17 pm

Антон Перетокин писал(а):Добрый день!

4. Шум идет по каналу венткороба, нет смысла устраивать дополнительную звукоизоляционную облицовку стенок венткороба. На выходе венткороба можно предусмотреть шумоглушитель, выполненный, например, из гибкого звукопоглощающего воздуховода SONODEC длиной 1,5 - 2 м.
Если будут еще какие-либо вопросы - пишите, ответим вам!

Правильно ли я понял что венткороба нет смысла звукоизолировать т.к. звук идет по самому каналу?
danzblog
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2017 9:50 pm
Город: Moscow

Re: Частичная звукоизоляция квартиры в монолитной новостройк

Сообщение Илья Мельник » Вт окт 31, 2017 3:45 pm

Вы правильно поняли. Однако так бывает не всегда. Например, в случае, если вентканал выступает одновременно и межквартирной перегородкой его дополнительная изоляция уже будет актуальна.
Илья Мельник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
Город: Киев