звукоизоляция стояка отопления

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

звукоизоляция стояка отопления

Сообщение sergei995 » Пн июл 04, 2016 6:47 pm

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как можно убрать звуки идущие от соседей по стояку отопления? Конкретно очень хорошо передаются удары, да и всякие "шебуршания" от соседей, когда они что-то делают в районе своей батареи / штор у окна.

Стояк у нас стальной, батареи - легкие алюминивые.

Возможно, есть какие-то эластичные муфты, которые можно врезать перед батареей, чтобы отсечь распространение звука по трубам?

Или, может быть, простая ли замена стояка на полипропиленовые трубы решит проблему кардинально?

Заранее благодарю.
sergei995
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 7:11 pm
Город: спб

Re: звукоизоляция стояка отопления

Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 05, 2016 9:13 am

Добрый день!
Возможно звук передается через место прохода стояка отопления через межэтажное перекрытие, обычно это место не герметично.
Если все же проблема заключается с передачей звука через батарею - то посоветовал бы заменить сам радиатор на чугунный, более тяжелый. Замена металлических стояков на полипропиленовые трубы или металлопласт вряд ли существенно изменят ситуацию.
Специальных муфт я тоже не встречал, и, насколько мне известно, их установка запрещена в системе отопления.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: звукоизоляция стояка отопления

Сообщение vasilii » Вт июл 05, 2016 7:13 pm

Дополнительно -
1) Пробежите профильные темы по этому вопросу -
Звукоизоляция батарей отопления
http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2582 ... 315#p12647
Звукоизоляция радиаторов отопления
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2913&p=14591&hilit=%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&sid=aaed27fda587eb7d64bd05ccb1f3297e#p14591
И Звукоизоляция стены с батареей
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3487&sid=f0f834c9d0a5200ed11f1e9c472d74fe

2) Наберите на данном отличном форуме -в строке ПОИСКА- из раздела "Звукоизоляция слова" --"радиатор" и
потом- "батарея " -в разных падежах и числах (так эффективней с ВНУТРЕННИМ поисковиком форума) - не так много вылезет сообщений -не более 40 и ответов акустиков по поводу уменьшения структурных шумов (переизлучений) от батарей -радиаторов .. И некоторые -весьма интересны- опыт -наблюдение по демпфированию легкого радиатора и уменьшению перизлучения прикрепленными панелями поглощающими (побочное последствие) , например..

3) Пройдите посвященные именно этому аспекту звукоизоляции профильные посты родственной ветки другого форума - например,
https://www.forumhouse.ru/threads/287523/#post-14252394
https://www.forumhouse.ru/threads/29763 ... t-14487841 (сообщения 2391, 2389)
https://www.forumhouse.ru/threads/280947/#post-10982805
https://www.forumhouse.ru/threads/28310 ... t-11621148 (сообщение 409)
vasilii
 
Сообщения: 363
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm

Re: звукоизоляция стояка отопления

Сообщение sergei995 » Чт июл 07, 2016 12:38 am

Проход через плиту герметичный 100%. Звуки не слышны, проблемы прежде всего (а может и исключительно) в структурных шумах: удары/шкрябание по батарее соседей. Мне казалось, что полипропилен всё-таки в разы "мягче", а значит хуже проводит такие шумы по сравнению со сталью.

Большое спасибо! Буду изучать вопрос по ссылкам.
sergei995
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 7:11 pm
Город: спб

Re: звукоизоляция стояка отопления

Сообщение sergei995 » Ср июл 20, 2016 7:02 pm

Мое решение проблемы: сделал подводку к радитору с использованием "гидравлического рукава высокого давления".

Делали на заказ на заводе, занимающимся гидравликой. Материал - резина, внутренняя оплетка из стали.

Запас по давлению - 10кратный, Держит 200bar. Рабочая температура - до 100C. Обжат штуцерами из нержавейки 1/2.

Звук по батареям больше не идет ВООБЩЕ.

Удивлен, что нигде на форумах не встречал такого решения.
sergei995
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 7:11 pm
Город: спб

Re: звукоизоляция стояка отопления

Сообщение vasilii » Чт июл 21, 2016 10:10 am

sergei995 писал(а):Мое решение проблемы: сделал подводку к радитору с использованием "гидравлического рукава высокого давления".

Делали на заказ на заводе, занимающимся гидравликой. Материал - резина, внутренняя оплетка из стали.

Запас по давлению - 10кратный, Держит 200bar. Рабочая температура - до 100C. Обжат штуцерами из нержавейки 1/2.

Звук по батареям больше не идет ВООБЩЕ.

Удивлен, что нигде на форумах не встречал такого решения.


Версия -
акустики с именем отвечающие за свою профессиональную репутацию и морально и рублем- могут предлагать только решения , соответствующие требованиям закона на 100% . ( В полной мере это соответствует и соображениям безопасности бытового характера- по-простому- по обывательски - без привлечения требований закона )
Если бы ваша конструкция с рукавом соответствует на все 100 процентов буквальным требованиям закона- то есть -тех СП и ГОСТ, что перечислены в известном перечне ПП РФ 1521 от декабря 2014 (нормативные и технико-нормативные акты , обязательные при строительстве( реконструкции, ремонте) и имеется Протокол испытаний указанной вами конструкции сопряжения(конструкции отопления с ним в составе ) на предельные параметры теплоносителя в жилых домах ( по Гостовской системе ( типовые и предельные давления для верхних и нижних систем разводок для разновысотных домов ...- то ...
Выше- только версия..
(По этой причине. я не являясь инженером-теплотехником либо инженером по системам водоснабжения по образованию и имея под собой более 5 этажей все манипуляции с системами ХВС, ГВС и отопления стараюсь делать только через бумажки( как бы УК не сопротивлялась этому ....) Кроме смены прокладок в кран-буксах старых советских смесителей и замены подводки гибкой к данным смесителям .
vasilii
 
Сообщения: 363
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm

Re: звукоизоляция стояка отопления

Сообщение sergei995 » Чт июл 21, 2016 7:11 pm

С этим согласен, разумеется такая подводка официально не разрешена! Тем не менее, решение рабочее, с огромным запасом по прочности.
Риски тоже есть - скажем, ножом может ткнуть подпитый гость или вроде того, хотя, думаю, это не так просто. Ну здесь можно поверх рукава какой-нибудь кожух навесить.

===
PS:
Хочу напомнить, что радиаторы и подводка к ним - в любом случае на балансе и под ответственностью ВЛАДЕЛЬЦА квартиры. И неважно, рвёт дважды сертифицированный радиатов/кран/фиттинг или же несертифицированную деталь.

Китайский краны/фиттинги/радиаторы, на мой взгляд, гораздо менее надежные по сравнению с РВД, который изначально разработан под 200bar и произведен на профессиональном оборудовании.
sergei995
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 7:11 pm
Город: спб

Re: звукоизоляция стояка отопления

Сообщение vasilii » Пт июл 22, 2016 7:35 am

)
sergei995 писал(а):.........Хочу напомнить, что радиаторы и подводка к ним - в любом случае на балансе и под ответственностью ВЛАДЕЛЬЦА квартиры. ..
:
Ничего личного -для полноты и обьективности информации -форум-то популярный ..Только немного уточню (Да простят меня специалисты АкустикГрупп за непрофильный пост) :
По двум известным решениям ВС РФ 2009 года подтверждено положение ст.36 ЖК РФ - как минимум -при вертикальной разводке в случае отсутствия(!) отсекающих вентилей на отводах от стояка отопления к радиаторам - на участке от перемычки(байпаса) до ввода и вывода вашего радиатора- то радиаторы , как и подводка к ним в силу буквы и духа ст.36 ЖК РФ относятся к общему имуществу МКД (
http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/ve ... _43157.htm
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1693965/
(Разумеется - есть и иные мнения некоторых юристов - и .....кроме того , возможны и юридические ньюансы, связанные с определением в Уставе ТСЖ или договоре УК и ТСЖ границ и списка общего имущества МКД , как и перераспределения ответственности за часть общего имущества, находящегося внутри квартир )
Предлагаю , sergei995 , по данному аспекту ( по юридическому -тем паче я -не юрист, увы ) ... незвукоизоляционному... не продолжать обмен инфой :?: -непрофильное для форума. :(
Спасибо за изложение вашего интересного опыта разрыва пути для части структурных звуков по системам внутридомового отопления!
vasilii
 
Сообщения: 363
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35