звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Наталья Ширгина, root, Александр Боганик

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение Вохмянин Михаил » Ср апр 12, 2017 1:00 pm

Добрый день!
Отсутствие заполнения приведет к дополнительным акустическим резонансам внутри конструкции, что, в свою очередь, приведет к переизлучению звуков, барабанному эффекту. Сказать точно, на сколько ухудшится звукоизоляция, сложно, - таких измерений не проводили, но на вскидку: раза в 2-3.
Ленту Knauf Дихтунгсбанд крайне не рекомендую. Она очень тонкая и демпфирующие свойства у нее выражены крайне слабо.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 351
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение VAN » Ср апр 12, 2017 2:02 pm

VAN писал(а):Ленту Knauf Дихтунгсбанд крайне не рекомендую. Она очень тонкая и демпфирующие свойства у нее выражены крайне слабо.


Спасибо, про пол и потолок согласен - только Вибростек-М. Но меня интересует соприкасание торцов ЗИПС со стеной, где давления на данную ленту конструкцией практически не будет, т.е. демпфирующие свойства не столь важны. Ее основное назначение - исключить жесткое соприкасание торцов ЗИПС со стеной для предотвращения передачи структурного шума.
ps. Планирую ленту крепить в 2 слоя (6-8 мм)
VAN
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2017 5:16 pm
Город: Люберцы

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение VAN » Вт апр 25, 2017 2:07 pm

Добрый день! Вопрос по оформлению дверного проема при облицовке стен панелями ЗИПС-3 Ультра.
В Альбоме инженерных решений (схема 2.5.3) предложена схема с доборной панелью без смещения дверной коробки относительно капитальной стены. Можно ли сместить дверной блок заподлицо с деревянным брусом/облицовкой без использования доборной панели (брус НАДЕЖНО закреплен к стене анкерными винтами из комплекта ЗИПС)?
Спасибо.
Вложения
крепление дверной коробки.JPG
крепление дверной коробки.JPG (50.55 КБ) Просмотров: 370
VAN
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2017 5:16 pm
Город: Люберцы

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 25, 2017 4:46 pm

VAN,
с точки зрения звукоизоляции такое смещение допустимо и на эффективность не повлияет.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение VAN » Ср апр 26, 2017 9:52 am

Спасибо, так и думал.
VAN
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2017 5:16 pm
Город: Люберцы

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение VAN » Вт май 16, 2017 1:03 pm

Добрый день!
Возник вопрос, как звукоизолировать наружную стену в комнате с оконным проемом, балконной дверью, батареей и стояками отопления (расстояние стояков от стены 5 см). Не нашел на этот счет технического решения в Альбоме.
1. Необходимо оставлять под отопительное оборудование ниши или закрывать их с обустройством вентрешёток?
2. Как оформлять торцы оконного/дверного проемов, необходимо ли их также облицовывать и чем?

PS/ Все остальные стены облицованы ЗИПС-3 Ультра.
VAN
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2017 5:16 pm
Город: Люберцы

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 16, 2017 1:58 pm

Добрый день!

1. Батареи переносятся и крепятся к звукоизоляционной облицовке стен. Ниши оставлять не рекомендуется.
2. Торцы оконных проемов (откосы) изолируются при помощи независимой каркасной облицовки, для реализации такого решения требуется, чтобы расстояние до петли составляло не менее 50 мм (чтобы окно открывалось). Иногда дополнительная изоляция откосов бывает невозможна по причине нехватки места для этого.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 516
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение VAN » Вт май 16, 2017 3:24 pm

Если перенос батареи, а особенно - стояков отопления, невозможен, а ниши делать нецелесообразно, то есть ли смысл заморачиваться с изоляцией наружной стены?
Спасибо.
VAN
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2017 5:16 pm
Город: Люберцы

Re: звукоизоляция в панельном доме сери П 44Т

Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 16, 2017 5:03 pm

Добрый день, в таком случае звукоизоляция фасадной стены не будет обладать высоким эффектом, делать ее, вероятнее всего, нецелесообразно.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 516
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Пред.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3