Илья Мельник » Вт окт 24, 2017 4:35 pm
Добрый день!
Практически, удобнее выполнить сначала звукоизоляционный пол, а потом перегородки. В обратном случае нужно использовать влагостойкий гипсокартон, чтобы он не испортился в процессе высыхания стяжки. Также с точки зрения защиты от структурного шума следует придерживаться такого порядка монтажа: пол-потолок-стены.
На перегородку на 50-мм профиле я бы рекомендовал ограничить нагрузку до 70 кг на м. пог. Точечное крепление допустимо с нагрузкой до 35 кг.
При расчете нагрузки и подборе способов крепления рекомендую использовать следующую информацию:
9.1 Каркасные звукоизоляционные облицовки, перегородки и стеновые панели ЗИПС
9.1.1. Нагрузка до 35 кг
Легкие грузы, такие как картины, фотографии, полки и т.п., масса которых не превышает 15 кг, навешиваются непосредственно на листы обшивки (панели) с помощью крючков или специальных дюбелей и анкеров.
Крепление элементов массой до 35 кг на погонный метр облицовки или перегородки с центром тяжести, удаленным на расстояние не более чем 30 см от стены, может выполняться в любой точке облицовки с помощью специальных анкерных изделий, пластмассовых или металлических дюбелей. Возможность применения того или иного крепления определяется его несущей способностью (таблица 9.1).
Таблица 9.1 Выбор допустимой нагрузки на крепежный элемент
Состав и толщина слоя обшивки, мм Максимально допустимая нагрузка на дюбель, кг
нейлоновые дюбели металлические дюбели
Ø6 мм Ø8 мм Ø6 мм Ø8 мм
ГВЛ 16,5 (20) +ГКЛ 12,5 35 40 50 50
При закреплении предмета в нескольких точках минимальное расстояние между точками крепления определяется по формуле:
L = m/n ;
Где: L – расстояние между точками крепления, см;
m – масса закрепляемого предмета, кг;
n – количество точек крепления
Например, при креплении элемента массой 18 кг в двух точках расстояние между точками крепления должно быть не менее 9 см.
9.1.2. Нагрузка от 35 до 70 кг
Крепление грузов от 35 кг до 70 кг на 1 пог. метр, в т.ч. стационарного навесного оборудования (мебели, электрических щитов, навесных пожарных шкафов, сантехнического оборудования и т.д.) выполняется с помощью, установленных в процессе монтажа специальных закладных деталей:
Для панелей ЗИПС: из листа фанеры толщиной не более 15 мм выполнются закладные элементы, которые на саморезах закрепляются к обратной стороне панели. Для этого в панели ЗИПС в местах размещения закладных из фанеры предварительно удаляется слой звукопоглотителя.
ВАЖНО: Закладные из фанеры не должны размещаться в местах виброизолирующих узлов крепления панелей ЗИПС.
Для каркасных конструкций также из листа фанеры или с использованием дополнительных профилей, закрепленных к вертикальным стойкам.