Сообщение hetcor » Ср мар 15, 2017 3:21 am

Правильно ли я думаю, что на плавающий пол (в частности Шумостоп С2/К2 в один слой с ПЦС 60мм) можно ставить только каркасно-обшивные перегородки, а перегородки из кладочных материалов (любых?) нельзя?
Есть какие-то нормативные нагрузки на данный тип пола? В Альбомах и пояснениях ничего не нашел.
Спасибо.
hetcor
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2017 12:22 am
Город: Москва

Re: плавающий пол и перегородки

Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 15, 2017 12:18 pm

Здравствуйте, hetcor.
На стяжку по плитам "Шумостоп" допустимо устанавливать звукоизоляционные перегородки каркасного типа.
Более тяжёлые блочные перегородки на типовые "плавающие" конструкции пола не устанавливаются во избежание разрушения звукоизоляционного слоя.
Предельная нагрузка на звукоизоляционную плиту "Шумостоп" составляет 500 кг/кв.м.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: плавающий пол и перегородки

Сообщение danzblog » Вт окт 24, 2017 12:38 am

Задам тут вопрос чтобы не создавать тему.
Монолит новостройка.
Перегородки межкомн хочу сделать по схеме http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... gorodok/8/
Стяжка пола полусухая, но пока не определился с какой изоляцией.
Читал, что в начале делают перегородки, а дальше стяжка.
Правильно придерживаться этой схеме?
danzblog
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2017 9:50 pm
Город: Moscow

Re: плавающий пол и перегородки

Сообщение danzblog » Вт окт 24, 2017 12:57 am

И еще вопрос
Перегородка что указал выше выдержит телевизор с кронштейном? вес 20-25 кг.
И вообще нагрузка какая максимальная?
Возможно ли повесить на нее кухонный гарнитур верхнюю часть? а с другой стороны это стена будет встроенного шкафа в гардеробе?
danzblog
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2017 9:50 pm
Город: Moscow

Re: плавающий пол и перегородки

Сообщение Илья Мельник » Вт окт 24, 2017 4:35 pm

Добрый день!
Практически, удобнее выполнить сначала звукоизоляционный пол, а потом перегородки. В обратном случае нужно использовать влагостойкий гипсокартон, чтобы он не испортился в процессе высыхания стяжки. Также с точки зрения защиты от структурного шума следует придерживаться такого порядка монтажа: пол-потолок-стены.
На перегородку на 50-мм профиле я бы рекомендовал ограничить нагрузку до 70 кг на м. пог. Точечное крепление допустимо с нагрузкой до 35 кг.
При расчете нагрузки и подборе способов крепления рекомендую использовать следующую информацию:
9.1 Каркасные звукоизоляционные облицовки, перегородки и стеновые панели ЗИПС
9.1.1. Нагрузка до 35 кг
Легкие грузы, такие как картины, фотографии, полки и т.п., масса которых не превышает 15 кг, навешиваются непосредственно на листы обшивки (панели) с помощью крючков или специальных дюбелей и анкеров.
Крепление элементов массой до 35 кг на погонный метр облицовки или перегородки с центром тяжести, удаленным на расстояние не более чем 30 см от стены, может выполняться в любой точке облицовки с помощью специальных анкерных изделий, пластмассовых или металлических дюбелей. Возможность применения того или иного крепления определяется его несущей способностью (таблица 9.1).
Таблица 9.1 Выбор допустимой нагрузки на крепежный элемент
Состав и толщина слоя обшивки, мм Максимально допустимая нагрузка на дюбель, кг
нейлоновые дюбели металлические дюбели
Ø6 мм Ø8 мм Ø6 мм Ø8 мм
ГВЛ 16,5 (20) +ГКЛ 12,5 35 40 50 50
При закреплении предмета в нескольких точках минимальное расстояние между точками крепления определяется по формуле:
L = m/n ;
Где: L – расстояние между точками крепления, см;
m – масса закрепляемого предмета, кг;
n – количество точек крепления

Например, при креплении элемента массой 18 кг в двух точках расстояние между точками крепления должно быть не менее 9 см.

9.1.2. Нагрузка от 35 до 70 кг
Крепление грузов от 35 кг до 70 кг на 1 пог. метр, в т.ч. стационарного навесного оборудования (мебели, электрических щитов, навесных пожарных шкафов, сантехнического оборудования и т.д.) выполняется с помощью, установленных в процессе монтажа специальных закладных деталей:
 Для панелей ЗИПС: из листа фанеры толщиной не более 15 мм выполнются закладные элементы, которые на саморезах закрепляются к обратной стороне панели. Для этого в панели ЗИПС в местах размещения закладных из фанеры предварительно удаляется слой звукопоглотителя.
ВАЖНО: Закладные из фанеры не должны размещаться в местах виброизолирующих узлов крепления панелей ЗИПС.