Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Наталья Ширгина, root, Александр Боганик

Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение IvanTitov » Ср июл 12, 2017 1:08 pm

Добрый день!

Собираюсь делать стя­жку как в альбоме ре­шений, т.е. шумостоп + 60 см стяжки. Но дело в том, что по технологии из альбома решений должна быть армирующая решетка. Фирма которая будет делать стяжку решет­ку не использует. У них в состав стяжки добавляется фибровол­окно и пластификатор. Сотрудник фирмы го­ворит, что фиброволо­кна ВЕРОЯТНО будет достаточно.

О машинной полусухой стяжке - приезжает 12-ти метровый грузо­вик в который уже за­гружены в разные отс­еки песок и цемент. На месте в нем замеш­ивается в нужной про­порции смесь песка, цемента, пластификат­ора и фиброволокна (марка М180, 90 кг/м2 ). Смесь по шлангу подается в квартиру. За четыре часа дела­ют всю квартиру. Гов­орят, что ходить мож­но на следующий день, а через неделю кла­сть финишное покрыти­е.

Я собираюсь после ук­ладки стяжки накрыть ее пленкой и так пр­одержать 28 дней (см­отрел видео, там про­раб заказчика так и сделал). Сотрудник фирмы говорит, что ес­ли есть возможность месяц под пленкой пр­одержать будет только лучше (в плане ито­говой крепости стяжк­и). К тому же будет гораздо меньшая влаж­ность в квартире, а это важно, так как квартира уже отремонт­ирована (по этой при­чине классическая мо­края стяжка не подхо­дит).

Допустимо ли уложить стяжку без армирова­ния (но с фиброволок­ном)? Есть ли у кого опыт в этом вопросе?
IvanTitov
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср июн 21, 2017 4:10 pm
Город: Москва

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение Вохмянин Михаил » Чт июл 13, 2017 10:23 am

Добрый день!

Опыт использования стяжек с фиброволокном есть. В основном он положительный: как правило использовали при этом Шумостоп-К2. Но есть и отрицательные, несмотря на соблюдение всей технологии выполнения стяжки.
Рекомендую ознакомиться с номративной базой: СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция». Цитирую: : «Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа».
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 351
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение IvanTitov » Пт июл 14, 2017 11:38 am

Михаил, добрый день!

Спасибо за информацию. Я правильно понимаю, что класс В16 и 20мпа соответствуют цпс м200?

Вы пишите про отрицательный результат полученный несмотря на соблюдение технологии. Но соблюдение технологии и качество материалов это единственное чем мы можем повлиять на результат. Как ещё максимально застраховаться? Истово молиться при проведении работ? )
IvanTitov
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср июн 21, 2017 4:10 pm
Город: Москва

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение IvanTitov » Пт июл 14, 2017 12:02 pm

Вохмянин Михаил писал(а):... как правило использовали при этом Шумостоп-К2.


А С2 не применяли, по всей площади стяжки клали К2?
IvanTitov
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср июн 21, 2017 4:10 pm
Город: Москва

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение Вохмянин Михаил » Пт июл 14, 2017 4:06 pm

Да, верно - М200. Мы же задаем требование чуть выше - М300.
Самое интересное, что СНиП не задает требование, как армировать и чем армировать.
Берите М300, не экономьте на материалах, соблюдайте технологию монтажа стяжки и всё должно быть нормально. По моей статистике, проблемы возникают тогда, когда плохо высушили стяжку, использовали низкой прочности ЦПС, сделали лишком тонкую стяжку. И здесь не важно, что за звукоизоляционный материал под стяжкой.
Да, без С2 делали. Или брали шумопласт.
Напомните, что за помещения у вас?
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 351
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение IvanTitov » Пт июл 14, 2017 4:47 pm

Вохмянин Михаил писал(а):Да, без С2 делали. Или брали шумопласт.
Напомните, что за помещения у вас?


У меня 3-х комнатная квартира 80м2 на последнем этаже. Цель стяжки - убрать воздушный шум от соседей снизу.

А без С2 эффективность изоляции от шума снизу не понизится?
IvanTitov
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср июн 21, 2017 4:10 pm
Город: Москва

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение Вохмянин Михаил » Пт июл 14, 2017 5:04 pm

Сейчас посмотрел на сайте цифры которые приводятся: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... 0%BA%D1%83
1) Шумостоп С2+К2 - 8-10 дБ по воздушному шуму
2) Шумостоп К2 - 8-10 дБ по воздушному шуму
Разница в ударном шуме в пользу С2+К2.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 351
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение IvanTitov » Сб июл 15, 2017 12:16 am

Действительно!
Разница только по ударному шуму.
Михаил, большое спасибо за полезную информацию.
IvanTitov
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср июн 21, 2017 4:10 pm
Город: Москва

Re: Машинная полусухая стяжка по шумостопу

Сообщение Yug_Master » Вс июл 16, 2017 1:16 am

Я вообще не верю в это чудо под названием развод , лучше арматуры и железного прута ничего нет . За мою практику насмотрелся и для стен и для пола стяжку с супер ультра хай энд армированием фиброволок­ном ). Тут на пол идет вся нагрузка и пол является базовой основой . И тут стоит дилемма прокатит или нет ? Рассмотрим вариант без армирования в двух аспектах звукоизоляция и финишное покрытие пола: стяжка пола трескается допустим .
1 По звукоизоляции- заделываем трещину герметиком , как это сказывается на эффективности ? Да особо никак , не критично.
2 По финишному покрытию . При растрескивание стяжки на упругом основании в месте трещины имеем выступ одной части относительно другой . Например под ламинатом будет выглядеть как бугорок , что в дальнейшем может повлечь к поломке замков .

Вариант с армированием :
1 Стяжка по каким то причина треснула (допустим). Трещину заделывает герметиком (звукоизоляция).
2 По финишному покрытию . В месте растрескивания стяжки явно выраженного выступа вы не увидите по тому как стяжку удерживает армирование сеткой.
Армирование фиброволокном позволяет добиться монолитного прочного слоя, что хорошо защитит пол от микротрещин. Однако данный материал не подходит для устройства стяжек по упругому слою и не обеспечит защиту от растягивающих и изгибающих напряжений.
Каждый волен выбирать сам и оставаться при балансе что приоритетней для него .
Yug_Master
 
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2015 7:48 am
Город: Краснодар


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron