Нагрузка на ЗИПС потолок

Сообщение В12 » Ср июл 19, 2017 11:22 am

Добрый день!

На потолке согласно инструкции (с использованием Ваших креплений) смонтирован ЗИПС Вектор, обшит ГКЛ 12,5 мм.
Подскажите, можно ли еще дополнительно обшить такой потолок ГКЛ 12,5 мм - выдержат ли узлы крепления? Если да - какой еще запас у узлов крепления остается (повесить легкую лампу, например, можно будет)?


Спасибо!
В12
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 2:36 pm
Город: Москва

Re: Нагрузка на ЗИПС потолок

Сообщение Александр Фадеев » Ср июл 19, 2017 12:42 pm

Здравствуйте, В12.
Запас прочности узлов крепления ЗИПС позволяет монтировать второй слой ГКЛ и лёгкие приборы (до 3 кг) освещения в качестве исключения из правил.
В штатном исполнении закрепление навесных массивных элементов на ЗИПС не рекомендуется из-за перегрузки виброузлов и снижении эффективности конструкции. Отрыв системы от стандартного бетонного перекрытия происходит при нагрузке около 1000 кг/кв.м.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва