Армирование плавающей стяжки

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Армирование плавающей стяжки

Сообщение PashnKo » Чт авг 10, 2017 10:36 pm

Здравствуйте. В квартире буду выполнять звукоизоляцию минеральными плитами для пола 2 см, поверх которых будет заливаться полусухая стяжка с фиброй. Есть ли необходимость в укладке дополнительно армирующей сетки при такой плавающей стяжке? Строители, которые будут выполнять саму полусухую стяжку говорят, что такой необходимости нет, но у меня сомнения. Прошу разъяснить данный вопрос. И если применять армирование сеткой, то каким образом ее отделить на нужную высоту от минеральных плит и какой материал сетки использовать (металлическую или пластиковую)?
PashnKo
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср май 17, 2017 9:27 pm
Город: Киров

Re: Армирование плавающей стяжки

Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 11, 2017 9:52 am

Добрый день!

Мы рекомендуем применять армирование металлической сеткой диаметром прутка 4 мм и с шагом ячейки 50х50 мм. Вы можете посмотреть видео-инструкцию по монтажу стяжки по плитам Шумостоп-С2/К2 по ссылке: http://www.acoustic.ru/ref_book/video/163/
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30