Звукоизоляция пола с применением Шуманет-100Комби

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция пола с применением Шуманет-100Комби

Сообщение Neon » Вт янв 30, 2018 11:40 pm

Здравствуйте.
Решил сделать гидро-звукоизоляционный пол с применением Шуманет-100Комби. Возник ряд вопросов:
1. Перед тем как раскатать полотнища материала Шуманет-100Комби обязательно ли надо выравнивать поверхность, допускаются ли перепады по высоте?
2. После укладки прокладочного материала Шуманет-100Комби возможно ли сделать керамзитобетонную стяжку и надо ли ее армировать? Если можно, то какая минимальная толщина стяжки. Просто используя ЦПС не хотелось бы увеличиваться вес стяжки+долго будет сохнуть такой вид стяжки.
Neon
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт янв 30, 2018 10:45 pm
Город: Йошкар-Ола

Re: Звукоизоляция пола с применением Шуманет-100Комби

Сообщение Андрей Юренко » Ср янв 31, 2018 11:30 am

Здравствуйте, Neon.

1. Не допускаются локальные неровности, которые могут повредить поверхность Шуманет-100Комби. Плавный перепад по комнате допускается.
2. Стяжка должна быть маркой не менее М-300. Армирование металлической сеткой, 50*50*4мм, обязательно. Минимальная толщина стяжки 60 мм.
Керамзитная стяжка из-за низкой массы будет иметь меньшую эффективность и из-за меньшей прочности может дать трещины на упругом основании (Шуманет100)
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции