шумозащитные сооружения?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

шумозащитные сооружения?

Сообщение алекс » Пт май 18, 2007 12:22 pm

суть проблемы такова , на здании нашего предприятия установлены 15 конденсаторных установок воздушного охлаждения , шум от вентиляторов в ночное время превышает допустимый уровень на 10 дб.Какие инженерные решения можно предпринять для снижения уровня шума?
алекс
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт май 17, 2007 12:13 pm
Город: спб

Сообщение Андрей Смирнов » Пн май 21, 2007 1:38 pm

Привет, алекс

непонятно кому мешает шум?... жителям соседних домов или ночному сторожу в вашем предприятии...:)

Для разработки мероприятий по снижению шума необходим спектральный состав источника, план кровли, ситуационный план участка застройки, вертикальные разрезы здания вашего предприятия и того здания, которому мешают конденсаторы.
В общем случае, проблема решается монтажом акустического экрана, конструкцию и высоту которого, необходимо расчитывать и разрабатывать.
В плотной жилой застройке, решение данной проблемы, как правило, достаточно сложное...