Шумоизоляция перекрытия и прокладка теплого пола

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Шумоизоляция перекрытия и прокладка теплого пола

Сообщение cpt » Чт июн 14, 2018 11:13 am

Добрый день.
Какой пирог пола типа "Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 (1 слой)" или "Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 (2 слоя)" лучше использовать при устройстве звукоизоляции с устройством поверх звукоизоляции в стяжке пола водяных теплых полов? Допускается ли во втором вариант уменьшение толщины стяжки до 60 мм? Есть ли какие то рекомендации по креплению труб тёплого пола к слою звукоизоляции?
cpt
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср май 30, 2018 11:32 am
Город: Томск

Re: Шумоизоляция перекрытия и прокладка теплого пола

Сообщение Андрей Юренко » Пн июн 18, 2018 10:17 am

Здравствуйте.

Если есть место для 2слоев Шумостопа, то рекомендую следующую конструкцию (во вложении)
Вложения
Шумостоп+теплый пол.jpg
Шумостоп+теплый пол.jpg (47.86 КБ) Просмотров: 4553
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Шумоизоляция перекрытия и прокладка теплого пола

Сообщение cpt » Чт июн 28, 2018 5:34 am

Спасибо. Ленту вибростек лучше использовать 150, а потом подрезать? Какой расход герметика вибросил?
В чём принципиальная разница в использовании Шумостоп К2 и С2?
Вместо вспененного пенополистирола можно использовать экструдированный пенополистирол?
cpt
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср май 30, 2018 11:32 am
Город: Томск

Re: Шумоизоляция перекрытия и прокладка теплого пола

Сообщение Андрей Юренко » Чт июн 28, 2018 9:48 am

Здравствуйте, cpt .

Да, М-150. В среднем расход Вибросила: 1 туба на 5 пог.м. шва.
К2 пожестче,укладывается по периметру помещения, где как правила ставят мебель.
С2 помягче, укладывается по основной площади помещения.
Использовать полистирол нужно как можно жестче.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Шумоизоляция перекрытия и прокладка теплого пола

Сообщение cpt » Пт янв 04, 2019 3:34 pm

Добрый день. Промерили отметки пола и выяснилось что перепад высот от уровня чистого пола от 6 до 10 см. Т.е местами нет возможности выполнить пирог шумоизоляции. Возможна ли комбинация материалов Шуманет-100 и Шумопласт для изоляции от ударного шума и прокладка по ним труб тёплого пола? Материал Шумопласт при этом будет использоваться и для выравнивания основания, планируемая толщина слоя Шумопласт от 1 до 5 см.
Какие коэффициенты теплопроводности у материалов Шумопласт и Шуманет-100?
cpt
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср май 30, 2018 11:32 am
Город: Томск

Re: Шумоизоляция перекрытия и прокладка теплого пола

Сообщение Андрей Юренко » Ср янв 09, 2019 10:03 am

Здравствуйте, cpt .
Для выравнивания пола лучше использовать керамзит с проливкой цементным молочком.
Далее сделать пол с Шуманет-100.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 35