Пол на лагах - не получилось...

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Пол на лагах - не получилось...

Сообщение Любовь_ » Вс сен 01, 2019 7:54 pm

Добрый день.
Подскажите, что сделали не так:
* убрали старый пол на лагах
* заделали дыры, выровняли
* под каждую новую лагу положили Технониколь (рулон.шумоизоляция) и Sylomer (красный).
* между лагами до фанеры: ROCKWOOL Флор БАТТС высотой 5 см., ROCKWOOL Акустик БАТТС высотой 5 см. Итого 10 см. шумки
* фанера 15 мм., со стенами не соприкасается.
* стена Вибростек 150 см
* стыки - Вибросил
Итог:
Ударные шумы не ушли (топот соседей снизу и разные другие стуки-бряки). На ударные шумы надежды большой не было, т.к. со стенами ничего не делала. Но, почему я слышу голоса соседей снизу - я не понимаю.... Панельный дом, голоса больше слышу из угла, где труба от батареи уходит вниз к соседям. Комнаты вагончиком. Пол меняли только в одной крайней комнате.
Вопросы (если не говорить о том, что вы не работаете с данными материалами):
* в чем могли накосячить, раз результат нулевой
* может ли какая-нибудь подложка под линолеум хоть как-то помочь.
Любовь_
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн апр 08, 2019 8:15 pm
Город: Екатеринбург

Re: Пол на лагах - не получилось...

Сообщение Андрей Юренко » Пн сен 02, 2019 12:39 pm

Здравствуйте.
1. Технониколь под лагу - ненужное мероприятие
2. Почему приняли решение применять красный Силомер? для типовых квартир используется оранжевый. Красный в данном случае несет минимальную эффективность, т.к. очень сильно недогружен
3. шум из углов, особенно в месте прохода труб отопления - это нормальная ситуация для панельных и блочных домов. Чтобы ничего в полу не разбирать, зашейте в короб этот самый стояк отопления, от пола до потолка. Каркас, Шуманет ЭКО, ГКЛА Акулайн в 2 слоя, вся конструкция на вибростеке, с вибросилом.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Пол на лагах - не получилось...

Сообщение Любовь_ » Вт сен 03, 2019 8:04 am

Доброе утро, Андрей.
* не получилось вложить снимок с характеристиками Технониколя. Три слоя: войлок, что-то похожее на битум и фольга. На упаковке написано, что под стяжку или лаги.
* до начала замены полов и консультации у вас, уже был куплен красный Salomer из расчета положить точечно под лаги. Решение купить именно его и положить именно точечно принималось после консультации одной из Московских фирм, которые тоже специализируются на акустике. Поскольку материал не из дешевых - решили оставить его, а не зеленый с оранжевым. Мебель еще не поставили.
* квартира на последнем этаже, труба из квартиры соседей снизу входит в мою батарею. Если бы пол еще не положили - как по правильному ее надо было изолировать?
Спасибо.
Любовь_
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн апр 08, 2019 8:15 pm
Город: Екатеринбург

Re: Пол на лагах - не получилось...

Сообщение Андрей Юренко » Чт сен 05, 2019 9:11 am

Здравствуйте.
1. С красным Силомером вопрос закрыт.

2. Труба проходит в плите перекрытия в металлической гильзе. Нужно было обернуть трубу Вибростеком 2-3 слоя, чтобы она жестко не соприкасалась с гильзой, потом лишнее подрезать и заполнить герметиком Вибросил.