Сообщение trom » Вт апр 14, 2020 11:58 pm

Какой вариант лучше по шумоизоляции
1) Сделать выравнивающую стяжку проложить в нее трубы отопления и водопровода, потом 1 слой мин ваты
2) 2 слоя мин ваты, в разрезы первого слоя положить все трубы и накрыть вторым слоем мин ваты?

И вопросы
1) какая мин толщина выравнивающей стяжки для труб 20мм в термоизоляции ?
2) Какая марочная прочность должна быть у выравнивающей стяжки так же М300 как для стяжки которая будет над мин ватой или допуски другие?
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Выравнивающая стяжка

Сообщение Андрей Юренко » Чт апр 16, 2020 2:36 pm

Здравствуйте.
2) 2 слоя мин ваты, в разрезы первого слоя положить все трубы и накрыть вторым слоем мин ваты?
- так делать запрещено,т.е выполняйте по п.1

1) выравнивающая стяжка заливается минимально на высоту труб в термоизоляции
2) допускается: стяжка с керамзитом, стяжка с гранулами пенополистирола. Т.е. твердое основание должно быть, не обязательно высокой марки.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Выравнивающая стяжка

Сообщение trom » Пт апр 17, 2020 6:34 pm

- так делать запрещено,т.е выполняйте по п.1

Как так запрещено получал консультацию у инжинера акустик групп что допустимо даже в 1 слой мин ваты, в разрезы класть трубы водопровода и отопления сами трубы в тепромоизоляции и сверху два слоя вибростек, а если сверху еще 1 слой мин ваты то еще лучше и вибростек даже не нужен

по стяжке пишут что мин толщина 3см чтобы была крепкая, то есть для выравнивающей стяжки допустимо даже 16мм по толщине минимальных труб которые могут идти по полу?
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Выравнивающая стяжка

Сообщение Андрей Юренко » Вс май 03, 2020 9:03 pm

trom
получал консультацию у инжинера акустик групп что допустимо даже в 1 слой мин ваты, в разрезы класть трубы водопровода и отопления сами трубы в тепромоизоляции и сверху два слоя вибростек
уточнил у тех.центра, так делать нежелательно, но допускается, с тем условием, что акустическая эффективность конструкции несколько снизится.
для выравнивающей стяжки допустимо даже 16мм по толщине минимальных труб которые могут идти по полу
да, если диаметр трубы с термоизоляцией 16 мм
Андрей Юренко
 