Звукоизоляция квартиры в сталинском доме

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция квартиры в сталинском доме

Сообщение Mom » Ср ноя 29, 2006 11:08 pm

Уважаемые коллеги!

Прошу подсказать как сделать звукоизоляцию квартиры. Дом трехэтажный сталинский 50 года постройки. Материал стен - шлакоблок 40 см толщиной. Расположение квартиры на 2 этаже.

1. Потолок.
Конструктив - несущие деревянные балки примерно через 60-80см (шаг разный). Между балками на прибитых брусах 50х50 лежат доски (дюймовки). На досках гидроизоляция с засыпкой шлаком.
Можно использовать предложенную схему на виброизолирующих подвесах, но возникло опасение - масса потолка будет приличная (ГВЛ+ГКЛ+Шуманет БМ) - не начнут ли лаги со временем прогибаться, и, как следствие, возникнут трещины на потолке?
Также в некоторых местах вдоль стен параллельно лагам проходят металлические двутавры. От двутавров до стен щель толщиной в 7 см на всю высоту пирога потолка (примерно 25 см), так что видны лаги соседей наверху. Как её шумоизолировать? Герметик явно не рассчитан на такую ширину. Запенить - толку наверное мало будет. Чем тогда заполнить пространство - шуманетом полосками шириной по 7 см и длиной 6 м? - неудобно и сомнительно :? ...Как вообще решались такие проблемы в домах старого фонда и сталинках?

2. Полы.
Конструктив - несущие железобетонные балки с шагом 50-80 см с заполнением блоками камерного типа (пустотелые блоки с перемычкой посередине). Высота в районе 25-30 см. Полы будут выполняться по регулируемым лагам с болтами в балки перекрытий. Думал использовать такой пирог:
- на болтстойках лаги(высота лаг 70 мм+высота стоек 30-50 мм);
- между лагами звукоизолирующие маты. Какие - не нашел вариантов. Видел вариант с матами на жесткой основе с креплением на специальных уголках, но хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет (кстати предложили исползовать сначала ГВЛ на уголках, потом на ГВЛ положить Шуманет, но как-то получается громоздко вроде.
- на лаги через вибростек крепить фанеру 18мм;
- пробка 2 мм
- потом в зависимости от отделочного материала фанера 12 мм (под паркет) или ГВЛ (под плитку)
- ну и соответственно паркет или плитка.
Общий пирог получится где-то 150 мм.

3. Перегородки.
Перегородки из ГВЛ+ГКЛ ставить на балку перекрытия или на фанеру на лагах? (Лаги будут разделены для каждой комнаты - каркасы будут независимы друг от друга и крепиться на своих лагах, но при этом лаги то крепятся к балкам, которые заполнены жесткими блоками между собой).

4. Трубы - как я понял надо изолировать герметиком - он стойкий к горячей температуре, подойдет для труб отопления?


Кстати еще один вопрос - делает ли Ваша фирма проект акустики? В Санкт-Петербурге занимаются этим Ваши специалисты? А то я посетил Ваш филиал, но как-то все свелось к рекомендациям по покупке материала, а я делаю капитальный ремонт в квартире с полным рабочим и дизайн-проектом. Может ли Ваша фирма сотрудничать с моим дизайнером для выработки оптимального решения по звукоизоляции? Сколько будет примерно стоить проект по звукоизоляции?

Спасибо. Буду ждать ваших рекомендаций.
Mom
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2006 9:59 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Сб дек 02, 2006 2:00 pm

Привет, Mom

1. поверхностная масса звукоизоляционного потолка (ГВЛ+ГКЛ+Шуманет БМ) как правило, не превышает 30-35 кг/кв.м, это в пределах допустимой полезной нагрузки на перекрытия. Тем не менее, любая дополнительная нагрузка на несущие конструкции требует предварительного анализа и консультации в инженером-конструктором.Щели между двутаврами и балками рекомендуется "запаковать" материалом Шуманет-БМ с помощью шпателя, например, затем эта щель закроется дощатым настилом или листами фанеры.

2. регулируемый пол лучше всего применять тот, опоры которого можно крепить к балкам не болтами, а с помощью упругого монтажного клея-герметика. Я встречал такие конструкции на строительных объектах. Это позволит сразу решить проблему ударного шума.
между лагами звукоизолирующие маты. Какие - не нашел вариантов. Видел вариант с матами на жесткой основе с креплением на специальных уголках, но хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет (кстати предложили исползовать сначала ГВЛ на уголках, потом на ГВЛ положить Шуманет, но как-то получается громоздко вроде

этот текст я не понял вообще и не могу прокомментировать...
Как правило, пустоты засыпаются шлаком, песком или глиной для увеличения поверхностной массы перекрытия (это требует расчета несущей способности) и затем заполняются звукопоглощающим материалом Шуманет-БМ.
- на лаги через вибростек крепить фанеру 18мм;
- пробка 2 мм
- потом в зависимости от отделочного материала фанера 12 мм (под паркет) или ГВЛ (под плитку)
- ну и соответственно паркет или плитка.

пробка 2 мм может увеличить звукоизоляцию ударного шума примерно на 10-15 дБ. За примерно те же деньги можно купить материал Шуманет-100 3 мм с эффективностью 18-23 дБ. Значения приблизительные, т.к. конструкция пола нетипичная.

3.
Перегородки из ГВЛ+ГКЛ ставить на балку перекрытия или на фанеру на лагах? (Лаги будут разделены для каждой комнаты - каркасы будут независимы друг от друга и крепиться на своих лагах, но при этом лаги то крепятся к балкам, которые заполнены жесткими блоками между собой).

если важна звукоизоляция между помещениями в самой квартире, то перегородки надо ставит на балки. Если более важне звукоизоляция от внешних шумов в здании, то перегородки надо ставить на звукоизолированний пол. На конструкцию регулируемого пола я бы перегородки не ставил вообще. Я думаю, что будет значительная передача звуковой энергии с пола на перегородки в этом случае.

4. трубы необходимо изолировать вибродемпфирующим и теплоизолирующим материалом, например, К-Флекс СТ. прокладку труб через стены и перекрытия необходимо производить в виброизолированных гильзах. По этой теме советую ознакомиться с документом по ссылке: http://www.acoustic.ua/Files/1011.pdf

5.
Кстати еще один вопрос - делает ли Ваша фирма проект акустики? ..... я делаю капитальный ремонт в квартире с полным рабочим и дизайн-проектом. Может ли Ваша фирма сотрудничать с моим дизайнером для выработки оптимального решения по звукоизоляции? Сколько будет примерно стоить проект по звукоизоляции?


все это возможно, стоимость проекта расчитывается исходя из необходимого объема работ и технического задания.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Mom » Пн дек 04, 2006 11:59 am

Здравствуйте, Андрей!

Спасибо за ответ и ссылку.

Цитата:
между лагами звукоизолирующие маты. Какие - не нашел вариантов. Видел вариант с матами на жесткой основе с креплением на специальных уголках, но хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет (кстати предложили исползовать сначала ГВЛ на уголках, потом на ГВЛ положить Шуманет, но как-то получается громоздко вроде

этот текст я не понял вообще и не могу прокомментировать...
Как правило, пустоты засыпаются шлаком, песком или глиной для увеличения поверхностной массы перекрытия (это требует расчета несущей способности) и затем заполняются звукопоглощающим материалом Шуманет-БМ
.


Я имел ввиду, что видел вариант, когда между лагами на специальных держателях крепится плитная шумоизоляция, чтобы обойтись без засыпки. Вот и хотел спросить - есть ли такие плиты в продаже у Вас?
Mom
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2006 9:59 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Вт дек 05, 2006 7:07 pm

имел ввиду, что видел вариант, когда между лагами на специальных держателях крепится плитная шумоизоляция, чтобы обойтись без засыпки. Вот и хотел спросить - есть ли такие плиты в продаже у Вас?

дружищще, какая плитная шумоизоляция, на каких специальных держателях?...где ты видел подобное?...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Mom » Ср дек 06, 2006 5:54 pm

дружищще, какая плитная шумоизоляция, на каких специальных держателях?...где ты видел подобное?...


как найду ссылку обязательно пришлю :) [/quote]
Mom
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2006 9:59 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50