Звукоизоляция квартиры??

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция квартиры??

Сообщение AndreyBz » Пт дек 01, 2006 5:02 pm

Добрый день!!!

Однокомнатная квартира в новом панельном доме на первом этаже. В подвале дома размещены насосы для повышения давления холодного водоснабжения. Комната с насосами находится под нашими соседями, т.е. через стенку внизу.
Наосы достаточно сильно шумят и слышат их даже на более высоких этажах.
После многочисленных жалоб в ЖЕК, они произвели попытку шумоизоляции насосной: оббив все стены и потолок гипсокартонном насверлив в нем дырки. Один из насосов прикрутили к полу через достаточно широкую прокладку плотной резины в принципе, на мой взгляд, это дало результат, когда работает этот насос, а работает всегда только один из 3-х вернее уже из 2-х (третий украл ЖЕК), шум значительно меньше.
Под моей квартирой проходят трубы от этой насосной и расположен в нее вход, обычная дверь, рама из брусков оббитая ДВП, причем еще и не плотно закрывающаяся.

Теперь по существу, собираемся делать ремонт в квартире в связи с чем стал вопрос звукоизоляции, реально ли что-то сделать и что? Не потеряв при этом много полезной площади или может проще, за свой счет, сделать нормальную звукоизоляцию насосной???
AndreyBz
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт дек 01, 2006 3:51 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Пт дек 01, 2006 7:20 pm

Привет,

общий уровень шума от инженерного оборудования в прилегающих помещениях примерно на 70% определяется вибрацией оборудования. Таким образом, прежде всего необходимо выполнить виброизолированные бетонные фундаменты под насосы. Это предмет акустических расчетов. В общем случае, масса фундамента должна быть в в 3-4 раза больше массы насоса. А резонансная частота фундамента на упругом основании должна быть в 2-4 раза ниже рабочей частоты насоса.
Изолировать квартиру изнутри от шума насоса очень дорого и очень "толсто"...:)
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение AndreyBz » Пт дек 01, 2006 7:49 pm

Спасибо за ответ!

А есть ли в вашем киевском представительстве специалисты способные справится с данной задачей???? И сколько могут стоить материалы для виброизоляции насосной, если ее площадь примерно 12 кв??
AndreyBz
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт дек 01, 2006 3:51 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Сб дек 02, 2006 12:33 pm

Привет, Андрей

У нас в Киеве есть и специалисты, которые могут квалифицированно расчитать виброоснования и разработать рекомендации по звукоизоляции теплопункта и материалы, которые применяются для виброизоляции оборудования.
Тем не менее, работы по монтажу и демонтажу насосного оборудования должна производить лицензированная (по сантехнике)компания или комунальное предприятие, но на основе разработанных рекомендаций.
Обращайтесь к нам в офис за консультацией.
Координаты на www.acoustic.ua
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение AndreyBz » Ср янв 17, 2007 1:17 pm

Добрый день!!

Почитал статью на вашем сайте «Рекомендации по виброизоляции инженерного оборудования» как раз о моей проблеме. В связи, с чем возник вопрос: есть ли смысл, перед тем как делать фундамент на пружинах под насосы попробовать по периметру насосной сделать в стяжке своеобразный ров, шириной, к примеру, 100-150 мм и глубиной до песка? Так как это подвал, то думаю, что это возможно. Может ли это положительно повлиять на виброизоляцию насосов?
AndreyBz
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт дек 01, 2006 3:51 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Ср янв 17, 2007 7:44 pm

Это может отчасти улучшить ситуацию. "Ров" делать не надо, достаточно шва шириной 10-20 мм...:)
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37

cron