Добрый день!
Занимаемся реконструкцией телевизионной студии нашего университета. Основная задача которой – запись интервью, плюс использование в качестве дикторской для озвучивания видеороликов и фильмов.
В нынешнем положении имеется помещение 3 на 6м, высота потолков 3,5м. Снизу данного помещения арка – т.е. от улицы она отделена только плитой перекрытия. Слева и справа – теле и звукоаппаратные (вдоль длинных стен). Соответственно в эти комнаты имеются фоновые окна. С одной торцевой стены улица, с другой коридор за которым снова улица. Стены отделаны плитками похожими на пемзу, крепящимися на деревянных брусках толщиной где-то 2см. В данной комнате сейчас более-менее присутствует звукопоглощение, но полностью отсутствует звукоизоляция.
Основные источники шума – единичные машины, подъезжающие под окна и иногда в арку под студией и стук от «каблучков» ходящих сверху. Другого шумящего технологического оборудования поблизости нет.
В планах:
- Расширить данное помещение за счёт соседнего до размеров 6 на 6м.
Звукоизоляция
- Выполнить конструкцию каркасного потолка из ГВЛВ10мм + ГКЛ12,5мм на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ в 2 слоя.
- выполнить каркасную облицовку из ГВЛВ12,5мм + ГКЛ12,5мм на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывать материал Шуманет-БМ. Облицовка будет выполняться по периметру всех стен, в том числе наглухо закрыв стену с окнами.
- т.к. изоляция от ударного шума вниз на улицу нам не нужна, то пол думаем выполнить из плиты Шуманет-БМ, поверх которой положим ГВЛВ12,5мм + ГКЛ12,5мм, затем слой фанеры 18мм и ковролин на войлочной основе с ворсом 5мм.
Акустическая отделка.
На звукоизолирующий потолок из гипсокартона просто приклеиваем плиты Ecophon Tal-H, т.к. не хотелось бы терять высоту потолков, под которыми будут вешаться осветительные прожектора. Да и схема крепления по сути второго подвесного потолка из перфорированного гипсокартона к звукоизолирующему потолку осталась непонятной.
Стены тоже хотели просто оклеить Ecophon Tal-H, но тогда получается недостаток в звукопоглощении на частотах ниже 500Гц. Поискав информацию пришли к выводу что помогут перфорированные плиты из гипсокартона (Gyptone). Но их крепить непосредственно на звукоизлирующую облицовку нельзя – т.е. необходим относ от стены.
Вот тут как раз и главные вопросы:
1. на каком расстоянии от стены или потолка необходимо закреплять плитки Gyptone? (насколько я понял, чем дальше от поверхности, тем более низкие частоты будут поглощаться)
2. какой именно тип Gypton-а лучше выбрать для коррекции низких частот? (больше склоняюсь к Gyptone Quattro 20)
2. хотя бы примерно, каково должно быть соотношение по площади плиток Ecophon Tal-H и Gyptone?
3. как лучше распределить между собой эти два материала? Т.е. можно ли, например, сделать вертикальные полосы – два ряда Ecophon, один ряд Gyptone? Или например облицевать Гиптоном верхнюю треть помещения по всему периметру? Или разместить его преимущественно в углах? или на двух перпендикулярных стенках?
4. предположим, что мы крепим Gyptone на расстоянии 400мм от стены, везде указывается, что звукопоглощение улучшается при заполнении пространства от стены минеральной ватой – т.е. необходимо заполнить все 400мм этого пространства? или достаточно будет одного-двух слоёв по 50мм? И если предположим мы остановимся на варианте с вертикальными полосами из Гиптона и Екофона, то стоит ли как-то отделить пространство за плитками Gyptone, как бы создав за ними полость, которую и будем заполнять минеральной плитой или лучше оставить сплошное пространство за звукопоглощающей перегородкой?