ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Чем отличаются звукопоглощающие материалы от звукоизолирующих конструкций, сравнение акустических характеристик различных материалов, специальные акустические конструкции и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Чт фев 16, 2012 7:08 pm

Подскажите, какая плотность звукопоглощающего слоя у ЗИПС-Пол-Модуль (Вектор)!..
И ещё один вопрос. Какая масса у готовой конструкции ЗИПС-Пол-Модуль на 1 кв. м вместе с облицовкой (двумя слоями ГВЛ и слоем 18 мм фанеры)?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Антон Перетокин » Пт фев 17, 2012 8:55 am

Добрый день, Antouan!
Плотность поглощающего слоя у "ЗИПС-Пол-Вектор" 60 кг/м3, у "ЗИПС-Пол-Модуль" около 40 кг/м3.
Масса квадратного метра системы "ЗИПС-Пол" около 62 кг.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Пт фев 17, 2012 10:07 am

А чем обусловлена разность плотности?.. Почему используется разная вата?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Антон Перетокин » Пт фев 17, 2012 10:34 am

Разная плотность обусловлена конструктивными особенностями.
Оптимальная плотность волокнистых звукопоглощающих материалов 30-60 кг/м3. Поэтому данное решение не является ущербным для акустических свойств конструкций.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Пт фев 17, 2012 12:13 pm

Это понятно. Но как я понимаю, Вектор от Модуля отличается высотой, соответственно, и количеством звукопоглощающего материала. Но почему бы Вектор и Модуль не делать из одинаковой ваты одной плотности?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Антон Перетокин » Пт фев 17, 2012 12:27 pm

Потому что в качестве звукопоглощающего слоя в системе "ЗИПС-Пол-Вектор" используются плиты "Шумостоп-С2" толщиной 20 мм, а в системе "ЗИПС-Пол-Модуль" - "Шуманет-БМ" толщиной 50 мм.
И тот, и другой материалы используются при устройстве звукоизолирующих конструкций. Но "Шуманет'а" толщиной 20 мм не бывает, ровно как и "Шумостоп'а" толщиной 50 мм.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Пт фев 17, 2012 1:05 pm

Ещё один вопрос... Расчитана ли предельная нагрузка на панель ЗИПС-Пол Модуль ну или на 1 кв. м?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Антон Перетокин » Пт фев 17, 2012 2:51 pm

Расчетная полезная нагрузка на квадратный метр "ЗИПС-пола" не более 300 кг. При этом стоит учитывать, что плита межэтажного перекрытия также обладает КОНЕЧНОЙ несущей способностью.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Пт фев 17, 2012 4:43 pm

А какая в среднем максимальная расчётная нагрузка железобетонного перекрытия?.. Звукоизоляция по принципу комната в комнате будет весить значительно больше тонны, я не считаю потолочную конструкцию, которая крепится к потолку. А ещё вдобавок ко всему мебель. Интересно, насколько можно нагружать пол комнаты, хотя бы примерно, чтобы это не привело к катастрофическим последствиям...
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Антон Перетокин » Пт фев 17, 2012 5:11 pm

Это зависит от толщины межэтажного перекрытия, от марки бетона и многих других факторов. Вопрос уже совсем "не акустический" ;)
Согласен, общая масса будет приличной, но эта масса распределена по всей площади пола, а не сосредоточена в одной точке. Будьте спокойны, данные решения по звукоизоляции уже на протяжении более 10 лет применяются в жилом фонде (квартиры и частные дома).
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Ср мар 07, 2012 2:07 pm

Могут ли слои ГКЛ и ГВЛ системы ЗИПС-пол раскрошиться под воздействием массы настила и тяжёлых предметов на его поверхности?.. Как можно расчитать предельно допустимую нагрузку?.. Можно ли вместо фанеры использовать ЦСП?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Виталий Роденков » Вс мар 11, 2012 8:47 am

Вместо фанеры можно использовать ЦСП.

См ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия
5.2.4 Твердость лицевой поверхности гипсоволокнистых листов должна быть не менее 20МПа.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Вс мар 11, 2012 9:05 am

Извините, я не специалист, поэтому на основе таких данных мне проблематично сформировать представление о прочности ГВЛ. Какую прочность даёт такая твёрдость? Хочу себе представить, на сколько прочны ГКЛ и ГВЛ. Всё-таки гипс довольно лёгкий материал и меня терзают сомнения, что стелить его на пол затея не самая удачная.
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Виталий Роденков » Вс мар 11, 2012 11:31 am

Гипсокартон укладывать на пол не следует, а вот гипсоволокнистые листы для этого вполне пригодный материал.
1 Па=0,102 кгс/м2, соответственно прочность на сжатие 2000т/м2 или 200кг/см2. Этого более чем.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: ЗИПС-Пол (Вектор, Модуль)

Сообщение Antouan » Пн мар 12, 2012 7:17 am

А листы фанеры или подобного материала лучше настилать целиком, например, при габаритах 3 м на 1,2 м или же резать их на части?..
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm