Вибросил

Сообщение Zippo » Пт мар 22, 2013 7:27 am

Здравствуйте.
Допустима ли замена герметика Вибросил, необходимого для заделки швов по периметру гипсокартонной перегородки выполненной по вашей схеме, на обычный силиконовый герметик, и на что может повлиять эта замена?
Zippo
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm

Re: Вибросил

Сообщение Александр Фадеев » Вс мар 24, 2013 1:03 pm

Здравствуйте, Zippo.
Причиной использования герметика является необходимость заделки участков примыкания звукоизоляционных конструкций к ограждающим конструкциям здания. Тем самым снижается распространение звука на участке где нет облицовки из ГВЛВ и ГКЛВ. Однако существует проблема, чтобы такая заделка не установила жесткую связь облицовки с ограждающими конструкциями, которая может снизить эффективность звукоизоляции. Именно поэтому используется герметик, который не твердеет и слабо проводит звук и вибрацию - "Вибросил". Использование для заделки герметика с большей жесткостью может установить жесткую связь с полом, потолком, что снизит эффективность конструкции в целом за счет переизлучения структурных шумов.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Вибросил

Сообщение Zippo » Пн мар 25, 2013 7:36 am

Но ведь звукоизолирующая конструкция и так примыкает к ограждающим конструкциям здания через виброизолирующую прокладку(вибростек-м) и не может иметь с ними жёсткой связи. Может быть герметик используется для предотвращения эмиссии частиц вибростека в помещение? Тогда для этих целей подойдет любой силиконовый нейтральный герметик?
Zippo
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm

Re: Вибросил

Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 25, 2013 8:58 am

Если рассматривать только защиту от эмиссии частиц, то подошла бы и шпатлевка. Дело в другом. Обратите внимание на схему:
Схема.jpg
Схема.jpg (57.8 КБ) Просмотров: 6604

После монтажа ГВЛВ и ГКЛВ лента "Вибростек-М" срезается не заподлицо, а с выборкой 2-3 мм. Это пространство в последствии заполняется герметиком (выделено красным цветом). Если пространство заполнить жестким материалом, то это приведет к образованию акустического мостика, снижающего эффективность конструкции. Именно поэтому важны виброакустические свойства заполнителя.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Вибросил

Сообщение Zippo » Вт мар 26, 2013 7:17 am

Спасибо, понятно.
Но в чём разница между вибросилом и обычным силиконовым герметиком? Свойства у них одинаковые, он тоже не твердеет (становится "резиновым").
Zippo
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 12:38 pm

Re: Вибросил

Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 27, 2013 8:34 am

Важны виброакустические свойства. Использование "Вибросила" гарантировано не снижает эффективность звукоизоляционных конструкций. Применение других герметиков оставляет этот вопрос открытым в виду отсутствия соответствующих данных.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Вибросил

Сообщение Maximilian » Пн апр 01, 2013 11:13 pm

А в чем смысл обрезать Вибростек с выборкой 2-3 мм, а не заподлицо?
Maximilian
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт фев 05, 2013 10:59 pm
Город: Москва

Re: Вибросил

Сообщение Андрей Нечаев » Вт апр 02, 2013 2:56 pm

Здравствуйте, подрезается Вибростек для того, чтобы слой герметика был достаточной толщины для достижения звукоизолирующего эффекта и хорошо в этом зазоре.