Коэффициент звукопоглощения не может быть больше единицы

Чем отличаются звукопоглощающие материалы от звукоизолирующих конструкций, сравнение акустических характеристик различных материалов, специальные акустические конструкции и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Re: Коэффициент звукопоглощения не может быть больше единицы

Сообщение Den_vlg » Ср мар 18, 2020 11:45 am

Немного другой вопрос, не по заголовку!
Согласно каталожным данным индекс звукоизоляции для перегородки на одинарном каркасе 50мм - R=56дБ,
Теперь смотрим облицовку стены на независимом каркасе, где уже указан показатель улучшения индекса изоляции дельтаR=15-17дБ, а всей конструкции (к примеру на бетоне Rбетон=53дБ) 53+15=68дБ.
Как такое возможно, что на несущей стене изоляция работает на 15-17дБ, а отдельно стоящая (как перегородка) показывает 56дБ, т.е в 4 раза выше показатель??
Den_vlg
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2019 8:21 am
Город: Волгоград

Re: Коэффициент звукопоглощения не может быть больше единицы

Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 08, 2020 1:23 pm

Den_vlg , здравствуйте.
я бы рекомендовал посмотреть на эти конструкции под другим ракурсом и несколько упрощенно, для понимания буду выражаться простыми терминами (вата, гипс и пр.)
Например: система "гипс-вата-гипс" - 56 дБ
"кирпич - вата - гипс" - 68 дБ
Разница 12 дБ вполне нормальна.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар