Ударный шум

Сообщение Наталья Васильевна » Ср июн 03, 2009 4:37 pm

Уважаемые! Подскажите!
Необходимо посчитать изоляцию ударного шума при 2-х различных вариантах устройства полов. Столкнулась с такой поблемой: инженеры не берутся рассчитывать, потому что для ударного шума, в отличие от воздушного, существует мнгого норм... Так ли это? И на сколько сложно выполнить такой расчет?
Наталья Васильевна
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
Город: Москва

Re: Ударный шум

Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 03, 2009 5:01 pm

Здравствуйте, Наталья Васильевна!
Нормы по изоляции ударного, ровно как и воздушного, шумов прописаны в СНиПе. Согласно СНиП 23-03-2003 Защита от шума, индекс приведенного уровня ударного шума не должен превышать значения 58 дБ для домов категории комфортности В, и 55 дБ для домов категории комфортности А.
Измерения проводятся по стандартной методике: на перекрытие сверху устанавливают ударную машину, в помещении под перекрытием измеряют уровни прошедшего шума.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Ударный шум

Сообщение Наталья Васильевна » Ср июн 03, 2009 6:46 pm

Антон Перетокин писал(а):Здравствуйте, Наталья Васильевна!
Нормы по изоляции ударного, ровно как и воздушного, шумов прописаны в СНиПе. Согласно СНиП 23-03-2003 Защита от шума, индекс приведенного уровня ударного шума не должен превышать значения 58 дБ для домов категории комфортности В, и 55 дБ для домов категории комфортности А.
Измерения проводятся по стандартной методике: на перекрытие сверху устанавливают ударную машину, в помещении под перекрытием измеряют уровни прошедшего шума.

Антон, будьте добры, подскажите, откуда берется частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под перекрытием для вычисления индекса LnW ?
Наталья Васильевна
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
Город: Москва

Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 04, 2009 1:40 pm

Здравствуйте!
Как я уже писал, степень защиты от ударного шума оценивается по величине индекса приведённого уровня ударного шума Lnw, возбуждаемого специальной ударной машиной, устанавливаемой на полу потолочного перекрытия. При этом шум измеряется в помещении под перекрытием.
Приведённый уровень ударного шума определяется в 1/3–октавных полосах со средними частотами 100 – 3150 Гц. Полученные значения сравниваются с соответствующими значениями эталонной кривой. Значения эталонной кривой приведены в вышеупомянутом нормативном документе СНиП 23-03-2003 Защита от шума.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Наталья Васильевна » Чт июн 04, 2009 10:05 pm

Антон Перетокин писал(а):Здравствуйте!
Как я уже писал, степень защиты от ударного шума оценивается по величине индекса приведённого уровня ударного шума Lnw, возбуждаемого специальной ударной машиной, устанавливаемой на полу потолочного перекрытия. При этом шум измеряется в помещении под перекрытием.
Приведённый уровень ударного шума определяется в 1/3–октавных полосах со средними частотами 100 – 3150 Гц. Полученные значения сравниваются с соответствующими значениями эталонной кривой. Значения эталонной кривой приведены в вышеупомянутом нормативном документе СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Антон! Будьте любезны, порассуждайте со мной.
Согласно СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием при устройстве полов на звукоизоляционном слое определяется по табл. 17. Как быть в том случае, когда мои расчетные данные "не подходят" под эту таблицу?
Например, в моем случае покрытие пола на монолитной стяжке с поверхностной плотностью плиты m = 550 кг/м2 по звукоизоляционному слою с Е_д = 0,14 x 10(5) Па. Однако в таблице похожих значений нет!
Спасибо Вам огромное, если растолкуете!
Наталья Васильевна
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
Город: Москва

Сообщение Антон Перетокин » Пт июн 05, 2009 10:32 am

Ознакомьтесь с ГОСТом 27296-87 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ссылка http://www.snip-info.ru/Gost_27296-87_(1988).htm) Думаю, там Вы сможете найти ответы по всем интересующим вопросам.
Для получения достоверных значений уровней ударного шума в полосах частот необходимо проведение сертифицированных измерений
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Сообщение Владимир Контарь » Пт июн 05, 2009 12:01 pm

Здравствуйте, Наталья Васильевна.

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием действительно рассчитывается исходя из таблицы 17, согласно СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". К сожалению методики расчета не учитывают применение мягких материалов с такими низкими значениями динамического модуля упругости Ед. Но, поскольку других официальных методик нет, то для расчетов приходится пользоваться данной таблицей. При этом резонансная частота конструкции плавающего пола определяется по формуле 13, исходя из значения модуля Ед = 0,14 x 10(5) Па, толщины упругого слоя и поверхностной плотности стяжки.
По результатам расчетов дополнительная звукоизоляция получается несколько заниженной, но при этом создается запас прочности результатам расчетов. :)
Владимир Контарь
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 01, 2006 6:39 pm
Город: Украина, г. Киев

Сообщение Наталья Васильевна » Вс июн 07, 2009 1:33 pm

Владимир Контарь писал(а):Здравствуйте, Наталья Васильевна.

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw под перекрытием действительно рассчитывается исходя из таблицы 17, согласно СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". К сожалению методики расчета не учитывают применение мягких материалов с такими низкими значениями динамического модуля упругости Ед. Но, поскольку других официальных методик нет, то для расчетов приходится пользоваться данной таблицей. При этом резонансная частота конструкции плавающего пола определяется по формуле 13, исходя из значения модуля Ед = 0,14 x 10(5) Па, толщины упругого слоя и поверхностной плотности стяжки.
По результатам расчетов дополнительная звукоизоляция получается несколько заниженной, но при этом создается запас прочности результатам расчетов. :)

Спасибо, Владимир!
Наталья Васильевна
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
Город: Москва