Виброизоляция стен от пола

Что такое виброизоляция, как правильно виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, способы виброизоляции зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Сообщение emma_a » Пт авг 07, 2009 10:45 am

Добрый день, Андрей!!!
Мы опять к Вам :)
Вот что пока удалось узнать об оборудовании:
насос с рабочей частотой 2900 об/мин.
Но по словам теплотехника, вибрация идет не от самого насоса, а от шума прокачиваемой воды по трубам...
Прав он или нет?
Как-то еще больше все запуталось...

Подскажите пожалуйста!!!!
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Пт авг 07, 2009 11:01 am

emma_a писал(а):Добрый день, Андрей!!!
Мы опять к Вам :)
Вот что пока удалось узнать об оборудовании:
насос с рабочей частотой 2900 об/мин.
Но по словам теплотехника, вибрация идет не от самого насоса, а от шума прокачиваемой воды по трубам...
Прав он или нет?
Как-то еще больше все запуталось...

Подскажите пожалуйста!!!!

1. 2900 об/мин это очень хорошо, легче виброизолировать...:)
2. трубы подключены к насосу и поэтому тоже вибрируют. Их необходимо монтировать на стены, пол и потолок с помощью эластичных креплений
3. оценить дистанционно из Киева шум насоса и гидравлический шум воды в трубах мне будет затруднительно...:)
Но могу ответственно заявить, что как правило уровень шума в смежных с инженерным оборудованием помещениях примерно на 70 % определяется именно вибрацией, а не воздушным шумом...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение emma_a » Пт авг 07, 2009 2:26 pm

Добрый день еще раз!!! :D
Спасибо за оперативность!
Дело в том, что мы были в этом подвале, и там действительно шумят трубы с водой, во время переключения насосов идет что-то типа их завоздушивания, и вибрация усиливается, потом утихает, до следующего переключения...
И у труб действительно нет виброизоляции при креплении...
Эти трубы, надеюсь, и виброизолируют наши чиновники.
Да, насос здесь ни при чем точно :(
Андрей, спасибо огромное!!!
Вам даже не глядя, понятна проблема.

Попробуем замерять частоту вибрации труб.
Но муж говорит, что будет в районе 50 Hz.
А как на этой частоте наш пол с акустической ватой и ГВЛ сверху, не принесет никакой пользы или же хуже: усилит ее?

С уважением и почтением, Эмма и ее близкие
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Пт авг 07, 2009 3:00 pm

emma_a писал(а):Добрый день еще раз!!! :D
А как на этой частоте наш пол с акустической ватой и ГВЛ сверху, не принесет никакой пользы или же хуже: усилит ее?

Не очень... unfortunately...