Виброизоляция стен от пола

Что такое виброизоляция, как правильно виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, способы виброизоляции зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Виброизоляция стен от пола

Сообщение emma_a » Пн июл 27, 2009 1:47 pm

Добрый день!!!
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста!!!!
Надо виброизолировать стены от монолитного перекрытия пола.
Квартира на первом этаже, в подвале установлено инженерное оборудование, вибрация ощутима... :(
Стяжка уже есть, вопрос о стенах.
Стены планируются из ГВЛ и ГКЛ в два слоя со всеми шумоизолирующими вставками между направляющими.
Вес стены примерно 54 кг на кв. метр. Планируем подложить между перекрытием и направляющими прокладку из Sylomerа, какую разновидность выбрать? Как сделать расчет? И правы ли мы с выбором материала?
Подскажите пожалуйста, материалы для нас достаточно дороги, не хочется ошибиться...

Заранее благодарим за консультацию
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Шумаков Сергей » Пн июл 27, 2009 2:24 pm

emma_a.

В разы дешевле виброизолировать само оборудование. Да, придется несколько побегать, согласовать, но это намного проще, эффективней и Ваша драгоценная жилая площадь останется неизменной.
Шумаков Сергей
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 7:48 am
Город: Екатеринбург

Сообщение emma_a » Пн июл 27, 2009 4:02 pm

Спасибо за внимание!!!!
Мы все это прекрасно понимаем...
Добиться пока ничего не можем :(
Все обещают...
А ремонт делать надо...
Поэтому хочется "подстраховаться" со стенами,
пусть защита будет больше, чем необходимо.
Ну подскажите пожалуйста!!!
Заранее благодарны!!!
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Шумаков Сергей » Вт июл 28, 2009 6:50 am

Подскажите, у Вас просто стяжка или конструкция "плавающего пола"?
Под легкими каркасными конструкциями нет необходимости укладывать Силомер.

Эффективно было бы сделать следующее:
1. Плавающий пол на Шумостоп-С2 в 2 слоя;
2. На потолок панели ЗИПС-Модуль;
3. Обшивка стен по каркасу ГВЛ+ГКЛ.
Шумаков Сергей
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 7:48 am
Город: Екатеринбург

Сообщение emma_a » Вт июл 28, 2009 7:50 am

Доброе утро!!!
У нас просто стяжка, стены будут устанавливаться поверх.
Что можно сделать в этой ситуации?

СПАСИБО!!!!!
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Шумаков Сергей » Вт июл 28, 2009 8:59 am

В этой ситуации, учитывая, что вибрация ощущается, рекомендую за свой счет делать виброизоляцию оборудования. Мероприятия в квартире ничего не дадут.
Шумаков Сергей
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 7:48 am
Город: Екатеринбург

Сообщение Андрей Смирнов » Вт июл 28, 2009 11:27 am

emma_a, привет

я согласен с рекомендациями Сергея Шумакова.
Несоизмеримо эффективнее и гораздо дешевле за свой счет виброизолировать домовое инженерное оборудование.
Рассчитать эффективность звукоизоляционных мероприятий в квартире можно только зная частотные характеристики вибрации.
Для этого необходимо проведение измерений.
Без массивного плавающего пола на упругом основании добиться ощутимого эффекта достаточно сложно.
Поэтому "...рекомендую за свой счет делать виброизоляцию оборудования..." (с) Сергей Шумаков...:)
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение emma_a » Ср июл 29, 2009 9:40 am

Доброе утро!!!
Спасибо огромное за внимание и профессионализм!!!
Хотя грустно :(
А можно еще вопрос?
Раз у нас на полу обычная стяжка, решили сделать звукоизоляцию поверх стяжки.
Слой ваты акустической 10см+ сверху 2 листа ГВЛ.
Хотим защититься от той же вибрации и ударного шума.
Насколько это эффективно?

С благодарностью, Эмма
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Шумаков Сергей » Ср июл 29, 2009 11:00 am

Описанная Вами конструкция мало того, что будет неэффективна, т.к. 2 листа ГВЛ обладают незначительной массой, но еще и конструктивно не стабильна. Пол у Вас получится в буквальном смысле плавающий:)

К сожалению, физика звуковых процессов такова, что придумать что-то простенькое не представляется возможным. В противном случае ни данного форума, ни профессии акустик не существовало бы, как и проблемы звукоизоляции в принципе.:)
Шумаков Сергей
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 7:48 am
Город: Екатеринбург

Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 29, 2009 11:42 am

emma_a писал(а):Доброе утро!!!
Раз у нас на полу обычная стяжка, решили сделать звукоизоляцию поверх стяжки.
Слой ваты акустической 10см+ сверху 2 листа ГВЛ.
Хотим защититься от той же вибрации и ударного шума.
Насколько это эффективно?

Такая конструкция пола будет обладать резонансной частотой в диапазоне 35-38 Гц. Если в подвале установлено обрудование, например, насос с рабочей частотой 2000-2400 об/мин, то вообще будет возможен резонанс и Вы будете слышать агрегат даже ещё лучше...:(
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение emma_a » Чт июл 30, 2009 8:04 am

Доброе утро!!!
Андрей, Вы нас сразили... Да, вот это пол бы мы сделали... :(
Хорошо, что еще не успели материалы закупить...

Так что, получается, кроме как плавающий пол под стяжку, альтернатив нет?

С огромным уважением и благодарностью, Эмма и ее близкие
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Чт июл 30, 2009 11:22 am

Это просто строительная акустика... необходимо учитывать много различных факторов.
Для общего развития рекомендую ознакомиться с набором простых советов "Эффективная звукоизоляция. Основные правила" по ссылке.
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Вс янв 31, 2010 4:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение emma_a » Чт июл 30, 2009 12:53 pm

Здравствуйте еще раз, Андрей!!!! :)
Раз все так сложно, стоит ли пытаться находить технические характеристики насосов, чтобы сделать все расчеты?
Тем более, неизвестно, вдруг там через год поставят другое оборудование... :(
Повторюсь, что проблему с виброизоляцией насоса "с властью" мы пытаемся решить... Пока только обещают...

Т.е. все, что мы можем сделать, выполнить изоляцию от ударного шума? Т.к. получается, что изоляция от воздушного шума акустической ватой может усилить вибрацию...
А изоляция от ударного шума тем же вибростеком не может усилить вибрацию?

Спасибо за оперативность, профессионализм и внимание!!!
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Чт июл 30, 2009 1:05 pm

emma_a писал(а):Здравствуйте еще раз, Андрей!!!! :)
Раз все так сложно, стоит ли пытаться находить технические характеристики насосов, чтобы сделать все расчеты?

Очень даже стоит... раз в 100 дешевле будет и несоизмеримо эффективнее...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение emma_a » Пт июл 31, 2009 9:25 am

Спасибо огромное за консультацию!!!!
попробую получить технические характеристики оборудования.

С уважением, Эмма
emma_a
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:18 pm

След.