Sylomer - какой тип выбрать?

Что такое виброизоляция, как правильно виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, способы виброизоляции зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Александр Фадеев » Пн авг 19, 2013 8:58 am

Здравствуйте, megavolnov.
Sylomer M - наименование, которое более двух лет не актуально (производитель поменял маркировку).
Для виброизоляции под оборудование массой 100 кг под каждую из 4 опор размерами 50х50 мм необходимо укладывать Sylomer SR220.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Mostack » Ср сен 25, 2013 2:00 pm

Задавал вопрос в форме на сайте два дня назад - тишина, а покупать уже надо!
-
Подскажите пожалуйста, какой Sylomer SR 12мм нужно подложить под опоры лаг.
Помещение 3х3м, кухня
Бетонная плита, 4 лаги 120х70h на точечных опорах по 4 шт на лаге.
Итого 16 опор площадью примерно по 100-120см2
Сверху будет два слоя фанеры 18мм
-
Примерно прикинул, что нужен SR 110. Я прав? Хотелось бы обойтись одним, два разных по метру дорого и большой избыток материала. Возможно подрегулировать площадью опор.
Mostack
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср сен 25, 2013 1:54 pm

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 25, 2013 2:41 pm

Здравствуйте, Mostack.
Согласно расчету использование 16 опор размерами 100х100х12,5 мм марки SR110 позволит нагружать конструкцию пола до 200 кг на квадратный метр.
Использование точечных виброопор чревато тем, что при неравномерной нагрузке может возникнуть ситуация, когда часть из опор будет иметь усадку больше чем все остальные. Это приведет к неровности поверхности пола. Для данного помещения это возможно при установке мебели в один из углов помещения. Советую рассмотреть виброизолирующие опоры ленточного типа (по всей длине лаги). Такой подход снижает подобные риски.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Mostack » Ср сен 25, 2013 3:04 pm

Спасибо!
-
На кухне только потренируюсь, вообще вся квартира такая. Увы полная переделка просто не по бюджету, (вынос нескольких тонн мусора, стяжка, лаги - поднять надо примерно на 18см). Буду делать по имеющимся, благо все на удивление ровно. В местах установки мебели увеличу площадь опор, скажем, до 12*12=144 квадрата, что даст, по рассчетам, почти под 300 - вряд ли больше будет возможно назгрузить. Разве что кратковременно гость какой попрыгает :D
-
Или посоветуете взять SR 220, не будет ли он недогружен? Я не очень понял по какому параметру это смотреть :(
Mostack
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср сен 25, 2013 1:54 pm

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 25, 2013 4:19 pm

Если рассчитывать грубо, то SR110 означает, что предельная нагрузка для данной марки при толщине 25 мм составляет 0,110 Н/мм2 (приблизительно 11000 кг/ м2). Для SR220 данное значение соответствует 0,220 Н/мм2 (приблизительно 22000 кг/ м2):
http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/
Строго говоря, снижение толщины виброизолятора изменяет предельную нагрузку, но незначительно.
Если неравномерностей распределения нагрузки не предполагается, я бы оставил SR110.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Mostack » Ср сен 25, 2013 4:58 pm

Спасибо!
Mostack
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср сен 25, 2013 1:54 pm

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Mostack » Пн окт 14, 2013 10:56 am

Силомера 110 до сих пор нет и неизвестно когда будет. Посоветуйте пожалуйста, чем его заменить в обсуждаемой конструкции?
Mostack
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср сен 25, 2013 1:54 pm

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 14, 2013 11:17 am

Рассмотрите два варианта замены:
1. SR 55 (при этом увеличить суммарную площадь виброопор в 2 раза);
2. SR 220 (при этом уменьшить суммарную площадь виброопор в 2 раза).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение syrix » Пн ноя 25, 2013 11:26 pm

А есть ли в наличии или под заказ Sylomer плотнее 220 SR, но не целый рулон?
syrix
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 11:22 pm
Город: Россия

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Наталья Ширгина » Вт ноя 26, 2013 8:02 am

Добрый день, syrix!
Актуальную информацию по наличию и заказу материалов можно узнать в отделе продаж по телефону: +7(495)785-10-80
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение kirik02 » Вс апр 27, 2014 10:20 pm

Добрый день.
Планирую сделать сам подобие ЗИПС-пола(Модуль) .Какой Силомер выбрать? площадь комнаты 3.5 м2. это полу 1.40мх2.50м.планирую делать так - ГВЛ суперпол 20мм,затем два листа ГВЛ по 10 мм, и фанеру 18 мм. все правильно?
kirik02
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2014 10:06 am
Город: Москва

Re: Sylomer - какой тип выбрать?

Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 28, 2014 8:49 am

Здравствуйте, kirik02.
Для того чтобы рассчитать марку "Sylomer", необходимо определить количество и размеры виброопор.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Пред.

Вернуться в Виброизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1