Гул в помещении от кондиционеров.

Что такое виброизоляция, как правильно виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, способы виброизоляции зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Student » Вт авг 13, 2013 7:13 pm

Добрый день. Мне установили 2 сплит системы Daikin FTXS20K/RX20K, наружние блоки блоки (их 2, висят рядом, под окном) вибрируют, гул слышен через стену с закрытым окном ,при чём у стен напротив окон , во всех комнатах и кухне(окна выходят на одну сторону дома) .Гул усиливается при увеличении мощности(оба и по отдельности). Внешние блоки установлены на кронштейны 450*450 из листа 2мм. Дом- панельный, Серия проекта: П-30. Что можно предпринять для решения проблемы. Авторизованный представитель никак это не решает( как будто таких проблем ни у кого не возникало). Шум от их работы не слышен, т.к. окна выходят на шоссе, а гул слышен (особенно ночью).
Student
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт авг 13, 2013 6:31 pm

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 14, 2013 8:22 am

Добрый день,
для защиты от структурного шума, создаваемого внешним блоком кондиционера, необходимо выполнить его виброизоляцию.
Подобную задачу неоднократно решали установкой под внешний блок виброизоляторов Виброфлекс-ЕР/25А
http://www.acoustic.ru/productions/wall ... oflexwall/
Виброфлекс закрепляется на кронштейн направлением шпилькой М6 вверх, затем устанавливается сам блок, ноги которого закреляется к шпилькам парой гаек М6 с шайбами. Демонтаж блока не требуется.
Важно! Предельная нагрузка на подвес 25кг.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Student » Чт авг 15, 2013 8:52 am

Спасибо за ответ. Сколько мне нужно использовать подвесов для установки на них 2 блоков по 30 кг. И если я правильно понял, на шпильку сначала идёт гайка+шайба, потом нога кондиционера и шайба+гайка.Всё это без контакта на металлический корпус подвеса?
Student
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт авг 13, 2013 6:31 pm

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Александр Фадеев » Чт авг 15, 2013 12:01 pm

Здравствуйте, Student.
Судя по информации, которую удалось найти в интернете, у данных блоков кондиционера 4 ноги. В этом случае виброизолирующее крепление устанавливается под каждую из ног. Это несколько снижает эффективность за счет повышения резонансной частоты системы, но обеспечивает устойчивость.
Способ крепления Вы описали верно.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Student » Пт авг 16, 2013 8:14 pm

А что значит :"Демонтаж блока не требуется"? Какие размеры у ЕР/25А? Будет ли польза от 4шт на блок, или всё таки 4 подвеса будут эффективней для 2х сразу(60 кг)? Блоки висят рядом, ставим 4шт ЕР/25А на крайние кронштейны, на них 2 трубы(профиля) и на них уже блоки. Или тоже не то?
Student
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт авг 13, 2013 6:31 pm

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Виталий Роденков » Пн авг 19, 2013 8:58 am

Я думаю не стоит усложнять конструкцию, установите каждый внешний блок на 4 опоры.
Демонтаж не требуется - это значит, что не надо отсоединять трубки и заново заполнять фреоном.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Student » Вт авг 27, 2013 5:15 pm

Спасибо за рекомендации.
Student
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вт авг 13, 2013 6:31 pm

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Александр АА » Вс апр 22, 2018 6:46 am

Добрый день!
Рабочая частота вращения вентилятора внешнего блока кондиционера 7-10 Гц (400-600 об/мин).
1. Подскажите, пожалуйста, какова резонансная частота Виброфлекс EP/25 (вопрос в плане эффективности Sylomer SR 11 на столь низких частотах )?
2. Существуют ли у вашей фирмы пружинные виброизоляторы для внешних блоков бытовых кондиционеров - для защиты от таких низкочастотных вибраций?
Заранее спасибо.
Александр АА
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сб сен 26, 2009 10:23 am
Город: Россия, Алтай

Re: Гул в помещении от кондиционеров.

Сообщение Вохмянин Михаил » Ср май 16, 2018 12:43 pm

Александр АА писал(а):Добрый день!
Рабочая частота вращения вентилятора внешнего блока кондиционера 7-10 Гц (400-600 об/мин).
1. Подскажите, пожалуйста, какова резонансная частота Виброфлекс EP/25 (вопрос в плане эффективности Sylomer SR 11 на столь низких частотах )?
2. Существуют ли у вашей фирмы пружинные виброизоляторы для внешних блоков бытовых кондиционеров - для защиты от таких низкочастотных вибраций?
Заранее спасибо.

Добрый день!
Виброфлекс ЕР/25, даже если нагрузить на его оптимальную нагрузку, даст резонансную частоту в районе 15 Гц в лучшем случае, что, как вы уже понимаете, значительно выше ваших 7-10 Гц.
Вы верно подметили про пружинные виброизоляторы. Посмотрите Isotop из серии MSN или SD (в зависимости от нагрузки): http://www.acoustic.ru/productions/vibro/izotop/
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург


Вернуться в Виброизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1